用钳形电流表判断空调器泄漏和加注制冷剂

分体式空调器在出厂时是半成品,只有安装
后才能使用。由于安装不当或自身密封性的原
因,分体式空调器在使用一段时间后都有可能出
现制冷剂的泄漏,从而影响其制冷或制热效果。
制冷剂不足除可通过观察其制冷或制热现象分析
判断外,还可以用"钳形电流表"来判定。此方法
具有*作简单方便、可简化步骤和缩短检修时间
等优点。1.用"钳形电流表"分析判断制冷剂量的
方法 选用量程较小且准确度较高的"指针式"钳形
电流表,把空调器置于制冷工作状态,在压缩机
运行后,用钳形电流表测试压缩机电流,就可直
观地判断是否有制冷剂不足或泄漏故障。空调器
运行10分钟以上,若钳形电流表电流读数等于或
略小于空调器制冷工作的额定电流,就表明制冷
系统内的制冷剂数量足够或基本适量;若钳形电流
表的读数只有额定电流的70%或更小时,则说明
制冷系统内制冷剂不足,有泄漏故障;若低于额定
电流的50%,则说明制冷剂己完全泄漏,空调器
己完全不能制冷。例如,一台春兰RF-140W分
体立柜式空调器,其制冷效果很差。经查明该空
调器已安装使用5年,估计系统内的制冷剂减
少。将空调器置于制冷工作状态,用MG28型钳
形万用表选择25A交流量程档,检测其电源输入
端L1,L3三相运行电流分别为:7.4A、5.1A和
5.8A。L1端由于并接室外风机电源,故工作电流
最大,L3端并接室内风机电源,电流略大于L2
端,然而这三相的电流值都低于该空调器的额定
标准电流。春兰RF-140W空调器技术参数表上
的室外机组运行电流为10A,制冷时室内机和控
制电源板一般只有1A左右电流,所以,以室外机
组的运行电流为依据。L1端的实际电流值只有额
定值的74%,这样就判定该空调器系统内制冷剂
量过少。对于小型单相空调器只需测试220V交
流输入线上的实际电流即可判定。在充注制冷剂
时,对系统内部部件完好的空调器,可直接从低
压侧采用"气体加注法"补加制冷剂。如
一台
KFR-22GW分体、壁挂式空调器,用DS-9030
型钳形数字万用表交流电流档测量实际工作电流
只有2.7A(空调器铭牌上标
22.补加制冷剂的*作步骤补加制冷剂,注的
额定工作电流为3.5A),可断定为制冷剂不足。
貝体*作步骤是:旋开室外机气管(粗铜管)上
三通截流阀检修口上的气管螺帽,把制冷剂钢瓶
竖起,出口朝上,在接口用充气连接软管接在检
修口上。稍微旋开钢瓶阀门,流出少量制冷剂气
体,排尽连接软管内的空气。再把检修口的螺帽
拧紧,然后启动空调器在制冷状态下运行。压缩
机运行后,接着开启检修口上的气管阀门,再缓
慢开启钢瓶阀门,这时钢瓶内的制冷剂气体就顺
着连接管到低压气管,从压缩机的吸气口进入制
冷系统中。此时用钳形电流表测量空调器工作电
流,以控制加入的制冷剂数量。对钢瓶制冷剂的
重量可不必校核,加注制冷剂到单相电源端的电
流表读数为3.5A,即可关闭三通截流阀和钢瓶阀
门。由于空调器系统中加注制冷剂的数量对压缩
机寿命有影响,所以大作中应注意几个方面:严格
掌握加注制冷剂的数量;测试时必须保证交流电源
是220V;钳形电流表的误差要小;每台空调器的额
定电流值应准确(以说明书为依据);每次使用前,
必须一一仔细核对后,方能动手。加注时钢瓶阀
门不可开得过大,加注过程要仔细观察钳形表电
流值的变化,使其缓慢增大为宜,以方便随时调
整注入量。加注完毕,在空调器投入试运行中,
若工作电流保持在标准值内无变化,则说明加注
后运行正常;若电流值过大,则说明加注制冷剂过
量,可以从检修口适量放出制冷剂直达到符合正
常电流值,对补加制冷剂的空调器管接头要检查
试漏,补加后一周内运行电流稳定不变,就可投
入使用了。